- 简答题采用CP342-5的DP通讯口与采用CPU集成的DP通讯口进行通讯有什么不同,这两种通讯口功能有什么不同?
-
可以通过CPU集成的DP通讯口或CP443-5模板的DP通讯口,调用Load/Transfer指令(语句表编程)、Mov指令(梯形图编程)或系统功能块SFC14/15访问从站上的I/O数据;
如果您使用342-5模块的DP通讯口进行通讯,那么您就不能使用Load/Transfer指令(语句表编程)、Mov指令(梯形图编程)直接访问PROFIBUS从站的I/O数据。采用CP342进行PROFIBUS通讯包括两个步骤:
1.CPU将数据传输到CP通讯卡的数据寄存器当中;
2.数据从CP342-5的数据寄存器当中写到PROFIBUS从站的Output数据区(反过来就
是CPU读取从站Input数据的过程);CP342-5与从站的Input/Output数据区的通讯过程是自动进行的,但是您还必须自己手动的调用功能块FC1(”SEND”)和FC2(”RECV”),完成CP342-5与CPU之间的数据交换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看