试题详情
- 简答题简述干粉灭火系统模拟喷放试验的要求和方法。
-
干粉灭火系统模拟喷放试验:
(1)试验要求:模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体;采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不低于设计压力。
(2)试验方法:①启动驱动气体释放至干粉储存容器;②容器内达到设计喷放压力并达到设定延时后,开启释放装置。在模拟喷放完毕后,还需进行模拟切换试验,试验时将系统使用状态从主用量干粉储存容器切换为备用量干粉储存容器,驱动气体储瓶、启动气体储瓶同时切换。
(3)判定标准:延时启动时符合设定时间;有关声光报警信号正确;信号反馈装置动作正常;干粉输送管无明显晃动和机械性损坏;干粉或气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从每个喷头喷出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于露天设置的泡沫液压力储罐,当环境温度高于()时,需要有降
- 疏散开始时间可分为()。
- 气体灭火系统储存容器内的压力不得小于设计压力的()。
- 某塔式住宅楼,建筑层数地上十三层,地下一层(发电机、变压器
- 某礼堂,建筑高度为23m,设更1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼
- 某化工仓库数间库房分别储存有电石、黄磷及少量煤油、苯、硫磺等
最新试题