试题详情
简答题合理网架结构电网的技术原则有哪些?
  • 针对大电网,大机组,大区域联网,高压直流输电等电网发展的新情况,新的《电力系统技术导则》,对建设一个网架结构合理电网的技术原则提出乐儿具体要求,包括:
    (1)对电力系统的基本要求。规划设计的系统应满足经济性,可靠性,灵活性的要求,有必要的有功储备,应贯彻“分层分区”的原则,并对受端系统,电源接入,系统间联络线分别提出安全标准。
    (2)有功电源安排。电源规划要以提高技术经济效益为前提,区分电厂调峰性质和供电性质,有时可能在负荷中心建厂,使系统留有备用,一般负荷备用占2%~5%的总容量,事故备用占10%,检修备用占8%~15%。
    (3)受端系统建设。受端系统规划技术应使主网电压的母线维持一定短路水平,振荡时母线电压不过低;当大容量电源线路跳闸时中枢点高压母线电压下降不超过5%~10%额定值;大城市枢纽站容量不宜过于集中;受端网结构应在严重单一故障下保持稳定;任一元件故障,不得使其他元件超过事故过负荷能力。
    (4)电源的接入。发电厂最高电压应结合最终容量,单机通量,送电距离以及在系统中的作用综合而定。单机容量500MW及以上者宜接入500KV电压等级电网;200~300MW者,进行技术经济比较以确定接入220~500KV中哪一电压等级电网;100MW者宜接入220KV电压网。主力厂宜采用发-变-线接入枢纽站,不设高压母线;如有必要出两极电压时在厂内不宜设联变,以避免电磁环网;电源之间不宜在送端相连;避免一组送电回路输送容量过分集中;小电厂出线应考虑调峰需要。
    (5)无功电源和电压控制。无功补偿原则应分层分区和就地平衡,补偿设备以并联电容,电抗为主。
    1)500KV线路装设的高压并联电抗器应使;①任何情况下工频过电压不超过1.3~1.4倍额定值;②潜供电流控制在单相重合允许的范围内;③满足电网运行需要(并列要求或无功平衡要求)。
    2)高压变压器带负荷调压原则为:220KV及以上的变压器只用在潮流方向,电压幅值变化比较大的地方;110KV及以下电网的变压器至少应有一级电压采用带负荷调压。
    (6)继电保护及安全自动装置。故障切除时间,重合闸方式及时间应满足稳定要求;低频率减负荷容量应和最大功率缺额相适应并与发电机低频保护装置相配合;低压减负荷及解列点设置应考虑系统需要几解列后的平衡。
    (7)调度自动化与通信。调度自动化规划应满足自动发电控制与安全监控保持提供对现有运行电网的足够的精确可靠的信息,并能越限告警,启动纠编。
    调度室和直调的厂,所间应至少有两个不同方式的独立通道,否则不得投产;通信规划应考虑通信,调度自动化,计算机信息,继电保护及安全自动装置的通道并应有可靠电源。