试题详情
简答题对调压(计量)装置的巡护应符合哪些规定?
  • 调压(计量)装置的巡护应符合下列要求:
    1.应检查各压力表的读数,发现压力异常应及时查明原因并进行处理。
    2.当发现流量计有温度、压力、瞬时流量、电池电量和润滑等情况存在异常时,应及时处理;对安装的监控及数据采集系统,还应检查系统的仪器仪表是否正常。应检查流量计电子表头和机械表头的数据比例关系是否正常,发现异常情况时应及时查明原因并处理。3.应检查各连接点有无燃气泄漏、调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘振、压力跳动等问题时,应及时处理。对监控及数据采集系统,核实传送数据是否准确。
    4.寒冷地区冬季运行前应检查调压器的保温情况,及时进行排水、排污,防止发生冻堵。
    5.调压器的备用线路应定期切换,保证备用线路处于可用状态,切换操作应做好记录。
    6对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术要求后方可投入运行。
    7.对停气后重新启用的调压器,应加强检查进出口压力及有关参数。
    8.应检查过滤器前后压差,超出正常范围时,应及时清洗。投入运行以后,应根据气源实际情况定期对过滤器进行清洗,并做好记录。
    9.应及时清除调压(计量)装置内各部位油污、锈斑,不得有腐蚀和损伤。10调压(计量)装置的检测接地电阻应不大于10欧姆。
    11.调压(计量)装置周围应保持良好的卫生,周围安全范围内不应有杂草及其它杂物