试题详情
- 简答题简述幕墙安装施工中隐蔽工程的验收。
-
玻璃幕墙工程验收前,应在安装施工中完成下列隐蔽项目的现场验收:
1.预埋件或后置螺栓连接件;
2.构件与主体结构的连接节点;
3.幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;
4.幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点;
5.隐框玻璃板块的固点;
6.幕墙防雷连接节点;
7.幕墙防火、隔烟节点;
8.单元式幕墙的封口节点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看