试题详情
- 简答题站用交流电源系统到货验收对参加人员、验收内容和异常处置都有哪些规定?
-
1、参加人员
站用交流电源系统设备到货验收由所属管辖单位运检部选派相关专业技术人员参与。
2、验收要求
1)运检部门认为有必要时参加验收。
2)到货验收应进行货物清点、运输情况检查、包装及外观检查。
3)到货验收工作按“验收标准卡”要求执行。
3、异常处置
验收发现质量问题时,验收人员应及时告知物资部门、制造厂家,提出整改意见,填入“到货验收记录”,报送运检部门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看