试题详情
- 简答题检定压力变送器时,如何确定其校验点?
-
检定0.5级以上的压力变送器时,需用二等标准活塞式压力计作为标准器,而活塞式压力计测量的压力是不连续的。所以在检定压力变送器时,要根据压力变送器的量程和活塞式压力计输出压力的可能,确定5个或5个以上的检定点。确定好检定点后,可以算出各检定点压力变送器对应的输出电流值作为真值(或实际值)。按确定的检定点进行检定。检定式,压力变送器的实际输出值(标准毫安表的示值)作为测得值(或示值)将二者进行比较即可求出压力变送器的示值误差。
检定1级以下的压力变送器时,可以使用弹簧管式精密压力表作为标准器。此时,也不一定要一律分成5个检定点,可以根据精密压力表的读数方便来确定检定点,只要不少于5点就行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看