试题详情
- 简答题外窗现场气密性检测试样有哪些要求?
-
(1)外窗及连接部位安装完毕达到正常使用状态。
(2)试件选取同窗型,同规格、同型号三樘为一组。
(3)气密检测时的环境条件记录应包括外窗室内外的大气压及温度。当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,应排除干扰因素后继续检测,并在报告中注明。 关注下方微信公众号,在线模考后查看