简答题输煤系统热水泵自动方式下不启动(水箱内存水已高于高水位液位开关),怎样进行处理?
  • (1)检查主电源及控制电源完好。
    (2)检查转换开关是否在自动位置,接点接触是否良好。
    (3)检查高、低水位液位开关是否好用,高、低水位输出继电器是否动作。
    (4)检查热继电器是否动作。
    (5)测量接触器线圈是否完好。
    (6)检查各接线端子是否有松动现象。
    (7)测量电机及电缆绝缘电阻,判定电机是否故障、电缆是否断线。
    (8)查明原因后,通知相关班组进行处理。