- 简答题变电站母线并联电容器各种保护跳闸如何处理?
- 变电站母线并联电容器配置过压、过流、欠压、不平衡电压、不平衡电流等保护。
电容器保护动作跳闸应按以下要求处理:
(1)电容器跳闸后,明确为系统断电引起的欠压保护动作跳闸,则保持电容器断开,待母线送电后解除跳闸闭锁恢复自动投切。
(2)电容器因过压、过流不平衡保护动作跳闸的,未查明原因前不得试送。
(3)只有一台电容器且无功负荷较大时,应尽快安排处理复役以确保母线电压水平。 关注下方微信公众号,在线模考后查看