试题详情
简答题UPS失电时电气方面如何处理?
  • UPS失电时,事故处理的主要步骤如下。
    ⑴确认发电机逆功率保护动作正确,发变组开关跳闸、灭磁开关跳闸。如果发电机逆功率保护拒动,应手动解列灭磁。
    ⑵确认高压备用电源自投成功、低压保安段工作正常后,立即检查UPS控制面板上的报警信号,检查UPS母线失电原因,同时检查主路、旁路和直流电流的供电情况,在查明故障设备并隔离或排除后重新启动UPS,尽快恢复UPS母线供电。
    ⑶如果查明向低压保安段供电的那段高压厂用母线备用电源未自投,则应查明低压保安段已切至自投成功的那段母线运行。
    ⑷备用进线电源开关自投不成功要抢送时,必须先确认该段母线低电压主保护已动作,有关辅机已跳闸后,还应确认母线确无故障迹象,工作电源进线开关已断开。
    ⑸如果两段高压厂用母线的备用电源均未自投,则首先要确认保安段柴油机自投成功;如不成功,则应紧急启动柴油机。如远方启动失败,应立即去柴油机房就地紧急启动柴油机。同时应尝试恢复一段高压厂用母线和一段低压厂用母线的供电,以恢复低压保安段正常供电。
    ⑹当大、小机直流油泵及空侧直流密封油泵运行后,须对直流230V母线电压加强监视,适当调整充电器的充电电流,维持直流230V母线电压正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题