试题详情
- 简答题简述发变组保护动作跳闸后的运行检查处理原则。
-
(1)检查厂用电备用电源自投情况,保证厂用电电源的正常运行。
(2)汇报值长,联系检修人员,并向值长查询在电网上有无故障。
(3)检查保护动作情况,作好记录并经继电保护人员复核无误后方可复归信号,判明跳闸原因。
(4)若是外部故障引起跳闸时,在隔离故障点且全面检查无异常后,可将发电机重新并列。
(5)若是内部故障引起跳闸,则应进行如下检查:
A.对发变组保护范围内的全部设备进行全面检查。
B.检查发变组有无绝缘烧焦的气味或其他明显的故障现象。
C.外部检查无问题,应测量发电机定、转子绝缘电阻是否合格(检修人员执行)及各点温度是否正常。
D.经上述检查及测量无问题,发电机零起升压试验良好后,经生产副厂长或总工程师批准将发电机并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看