试题详情
简答题配电网年度运行方式编制要求有哪些?
  • 配电网年度运行方式编制要求如下:
    (1)应提前组织规划、建设、营销、运检等相关部门开展技术收资工作,保证年度方式分析结果准确。
    (2)对于具备负荷转供能力的接线方式,应充分考虑配电网发生N-1故障时的设备承载能力,并满足所属供电区域的供电安全水平和可靠性要求。
    (3)应核对配电网设备安全电流,确保设备负载不超过规定限额。
    (4)短路容量不超过各运行设备规定的限额。
    (5)配电网的电能质量应符合国家标准的要求。
    (6)配电网继电保护和安全自动装置应能按预定的配合要求正确、可靠动作。
    (7)配电网接入分布式电源时,应做好适应性分析。
    (8)配电网运行方式应与上级电网运行方式协调配合,具备各层次电网间的负荷转移和相互支援能力,保障可靠供电,提高运行效率。
    (9)各电压等级配电网无功电压运行应符合相关规定的要求。
    (10)配电网年度方式应与主网年度方式同时编制完成并印发,应对上一年配电网年度方式提出的问题、建议和措施进行回顾分析,完成后评估工作。