试题详情
- 简答题如何减小差动保护的稳态和暂态不平衡电流?(至少列出5种方法)
-
1)差动保护各侧TA同型(短路电流倍数相近,不准P级与TP级混用)
2)各侧TA的二次负荷与相应侧TA的容量成比例(大容量接大的二次负载)
3)各侧TA铁芯饱和特性相近
4)差动各侧二次回路时间常数应尽量接近
5)在短路电流倍数、TA容量、二次负荷的设计选型上留有足够余量(例如计算值/选用值之比大于1.5~2.0)
6)必要时采用同变比的两个TA串联应用,或两根二次电缆并联使用、增大导线截面
7)使用带气隙铁芯P级互感器 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()存储器芯片比较适合存放保护定值。
- 一体化五防逻辑由调度中心负责编制、审核、
- 如图所示,已知电源电压为220V,出口中
- 电力电容器1.30倍工频稳态过电压下,每
- 电压互感器的基本误差有()。
- 距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明
- 一台发电机的额定电压15750V,电压互
- 电路图如下:计算Rab
- 电动机电流速断保护定值按照()整定。
- 发电机的纵向零序电压保护,可反应发电机的
- 大型变压器设有过激磁保护,能反应系统电压
- 什么是不对应原理?
- 电流互感器二次侧为什么不能开路?
- 当智能终端报GOOSE控制块断链,有可能
- 电力系统发生故障时最基本的特征是( )
- 对于线路零序电流方向保护而言,下述论述正
- 3/2接线方式线路保护动作跳闸后对母线断
- 二次回路的电路图按任务不同可分为()。
- 一般情况下,广东调通中心调管的220kV
- PCM码的波特率一般为64kb/s,假设