试题详情
- 简答题 某人工挖孔桩施工桩长24m,设计砼强度等级C25,桩端持力层为微风化岩。钻芯检测桩长为24.2m,在芯样1m、12m、23m处的3组芯样试件及持力层试件抗压强度如下表,芯样在20.50~20.60m局部破碎,持力层完整,无沉渣。试对该桩进行钻芯法检测的桩身完整性、桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度、桩底持力层岩土性状评定。
-
按106规范规定,成桩质量评价应按单桩进行,对桩身完整性、桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度、桩底持力层岩土性状等五项分别进行评定。
受检桩芯样在20.50~20.60m局部破碎,长度不超过10cm,桩身完整性类别判为Ⅲ类桩;
受检桩实测桩长为24.2m,与施工记录桩长相吻合;
桩身混凝土强度评定:1m处芯样强度代表值为(24.8+25.2+26.0)/3=25.3MPa,12m处芯样强度代表值为(29.0+28.0+28.5)/3=28.5MPa,23m处芯样强度代表值为(25.0+24.6+25.4)/3=25.0MPa,整桩芯样强度代表值取最小值为25.0MPa,满足设计要求;
桩底无沉渣,满足设计或规范要求;
桩底持力层岩土性状判别:持力层完整,岩石单轴饱和抗压强度代表值为(62.0+58.0+64.0)/3=61.3MPa>60MPa,判定为坚硬岩,综合判定持力层岩芯为微风化岩,符合设计选用的桩端持力层。 关注下方微信公众号,在线模考后查看