- 简答题现场环境对测试结果有何影响?
-
现场环境对链路参数有影响。为保证综合布线系统的测试数据准确可靠,对测试环境有严格的规定。
①无环境干扰。综合布线测试现场应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰的设备作业,被测综合布线系统必须是无源网络,测试时应断开与之相连的有源、无源通信设备,以避免测试受到干扰或损坏仪表。
②测试温度要求。综合布线测试现场的温度宜在20℃~30℃左右,湿度宜在30%~80%,由于衰减指标的测试受测试环境温度影响较大,当测试环境温度超出上述范围时,需要按有关规定对测试标准和测试数据进行修正。防静电措施。我国北方地区春、秋季气候干燥,湿度常常在10%~20%,验收测试经常需要照常进行,湿度在20%以下时静电火花时有发生,不仅影响测试结果的准确性,甚至可能使测试无法进行或损坏仪表。在这种情况下,测试者和持有仪表者要采取一定防静电措施,最好不要用手指直接接触测试口的金属部分。 关注下方微信公众号,在线模考后查看