试题详情
- 简答题 110KV II母YH故障(III期)该如何处理? 现象: 1.系统冲击,事故喇叭响,光字信号来; 2.监盘发现1106,1100开关跳闸,606,406开关跳闸660,460开关联动成功; 3.#6机有功负荷指示为零,无功指示升高; 4.发变组辅机柜“母线联动保护动作”“母联保护告警”故障录波器启动; 5.后台机监视弹出“110KV II母PT回路断线”“II母电压表指示为零”“功率表指示失常”; 6.锅炉向空排汽;
-
处理:
1.解除音响,切660开关柜和460开关柜“BZT”至“退”;
2.检查保护柜有“母差保护”动作,记录并复归;
3.将#6机电压将为零,拉开灭磁开关,扯#6机至冷备用;
4.赴升压站检查110KVII母YH处有明显的大火冒烟现象;
5.立即将110KVII母YH扯至检修;
6.将母联开关扯运;
7.汇报班值长;
8.联系机炉将1106加运至110KVI母,厂用系统恢复至正常方式;
9.通知检修,测绝缘一次不合格且二次保险熔断;
10.更换保险,做好安全措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看