试题详情
- 简答题防止非同期并列有哪些措施?
-
非同期并列事故,一般发生的主要原因是:①一次系统不符合并列条件,误合闸。②同期用的电压互感器或同期装置电压回路,接线错误,没有定相。③人员误操作,误并列。非同期并列,不但危及发电机、变压器,还严重影响电网及供电系统,造成振荡和甩负荷。就电气设备本身而言,非同期并列的危害甚至超过短路故障。防止非同期并列的具体措施是:
(1)设备变更时要坚持定相。发电机、变压器、电压互感器、线路新投入(大修后投入),或一次回路有改变、接线有更动,并列前均应定相。
(2)防止并列时人为发生误操作。
1)值班人员应熟知全厂(所)的同期回路及同期点。
2)在同一时间里不允许投入两个同期电源开关,以免在同期回路发生非同期并列。
3)手动同期并列时,要经过同期继电器闭锁,在允许相位差合闸。严禁将同期短接开关合入,失去闭锁,在任意相位差合闸。
4)工作厂用变压器、备用厂用变压器,分别接自不同频率的电源系统时,不准直接并列。此时,倒换变压器要采取“拉联”的办法,即手动拉开工作厂用变压器的电源断路器,使备用厂用变压器的断路器联动入。
5)电网电源联络线跳闸,未经检查同期或调度下令许可,严禁强送或合环。
(3)保证同期回路接线正确、同期装置动作良好。
1)同期(电压)回路接线如有变更,应通过定相试验检查无误、正确可靠,同期装置方可使用。
2)同期装置的闭锁角不可整定过大。
3)自动(半自动)准同期装置,应通过假同期试验、录波检查特性(导前时间、频差Δf、压差ΔU)正常,方可正式投入使用。
4)采用自动准同期装置并列时,同时也可将手动同期装置投入。通过同期表的运转,来监视自动准同期装置的工作情况。特别注意观察是否在同期表的同期点并列合闸。
(4)断路器的同期回路或合闸回路有工作时,对应一次回路的隔离开关应拉开,以防断路器误合入、误并列。
(5)认真吸取事故教训。通过吸取教训,防止类似事故再发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机气体置换注意事项有哪些?
- 炉前高压管路清洗何时结束?
- 造成电动机单相接地的原因是什么?
- 输煤皮带运行过程中,程控电源突然消失的现
- 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕
- 励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?
- 简述抽汽逆止门开启、关闭的具体过程。
- 变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其
- 在紧急情况下可以解锁吗?
- 变压器储油柜的作用是()油箱内油()及老
- 功角的物理意义是什么?
- 什么叫电气二次设备?
- 哪些情况下,应测量电动机的绝缘电阻值?
- 什么叫保护接零?
- 零序电流互感器是如何工作的?
- 10kV及35kV系统发生单相接地时,在
- 110KV II母YH故障(III期)
- 电力系统三种同期并列操作装置:即()、(
- ()、()、()三种保护配合在一起,称三
- 400V辅机转检修应做哪些安全措施?