简答题变压器差动保护在运行中应注意哪些问题?
  • (1)电流互感器二次端子极性或二次回路接线正确性校验。投运前必须带负荷测差回路的不平衡电压,做六角向量图以确定各侧二次电流的大小及相位的正确性。
    (2)必须做空载合闸试验。有条件时应记录励磁涌流和合闸时的电源电压波形,确认变压器纵差保护避越励磁涌流的能力。
    (3)由一次系统参数引起的纵差保护区内故障时的高次谐波问题。主要是当变压器低压侧配有无功补偿电容器时,为防止高次谐波分量对电容的危害和限制电容器投入时的冲击电流,而在电容器回路中串一电感器元件,此时由R、L、C组成的串联电路,有可能在故障时,在差回路内流有高次谐波(偶次)电流,影响区内故障时差动保护的动作速动。因此在一次系统设计时应考虑继电保护的需要,即改变R、L和C的配合值,使其固有频率不要在100Hz和200Hz附近。
    (4)空载合闸与变压器相间短路同时出现。对采用一相出现涌流特征,三相纵差保护全部闭锁的设计方案和产品,当空载合闸与变压器相间短路同时出现时,差动保护将在励磁涌流衰减到不满足纵差保护闭锁条件后才动作。需研究新型原理的保护来满足这种方式对保护的要求。
    (5)变压器纵差保护用电流互感器的选型。由于变压器纵差保护所用的电流互感器涉及不同的电压等级,不同变比,各侧型号不同,传输暂态特性不一致等因素,若选择不当不但造成经济上的浪费或安装上的困难,而且还可能造成纵差保护的不正确动作,因此,应认真分析、计算后再进行选型。
    (6)并联变压器的和应涌流。所谓和应涌流就是在一台变压器空载合闸时,不仅合闸的变压器有励磁涌流,而且在与之并联运行的变压器当中也会出现涌流现象,后者称为和应涌流,而和应涌流的存在将可能造成运行变压器的纵差保护误动。
    若将运行变压器的中性点对地断开后再合,则只有空投变压器有励磁涌流,而运行中的变压器没有和应涌流,这样可以避免造成保护误动作跳闸。
    (7)二次谐波制动比的正确性测试。必须根据使用不同原理的测试仪表,选取式中不同的系数K1和K2,如图7-13所示。
    二次谐波制动比为
    由软件实现,在正常运行中显示差流值,为防止极性、变比、相别等错误接线,应具有差流超限报警功能。
    (3)气体继电器保护跳闸回路不进入微机保护装置,直接作用于跳闸,以保证可靠性,但用触点向微机保护装置输入动作信息显示和打印。
    (4)设有液晶显示,以便整定、调试、运行监视和故障异常显示。
    (5)具备高速数据通信网接口及打印功能。