- 简答题简述更改二次回路接线时应注意什么?
-
(1)首先修改二次回路接线图,修改后的二次回路接线图必须经过审核,更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸。
(2)修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门。
(3)保护装置二次接线变动或变更时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除。
(4)在变动直流回路中,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。