- 简答题什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小?
-
为了保证在任何外部短路条件下保护都不误动,需要分析区外短路时两侧收到的高频电流之间不连续的最大时间间隔,并加以闭锁。这一时间间隔所对应的工频相角差就为闭锁角。
影响闭锁角大小的因素主要有:电流互感器的角误差、保护装置中滤序器及受发信操作回路的角度误差、高频信号在线路上传输所引起的延迟等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看