试题详情
简答题简述开式循环水泵、机力通风塔风机跳闸条件。
  • 1.开式循环水泵入口门关闭。
    2.开式循环水泵运行且出口门关闭,延时30S或出口液压阀关闭。
    3.开式循环水前池水位低二值,延时10秒。
    4.开式循环水泵电机定子绕组温度高130℃跳泵。
    5.开式循环水泵电机轴承温度高80℃报警、95℃跳泵。
    6.开式循环水泵轴承温度高80℃报警、95℃跳泵。
    7.机力通风塔风机齿轮箱油温高82℃跳风机。
    8.机力通风塔风机齿轮箱振动大6.3mm/s跳风机。
    9.就地事故按钮停止。