- 简答题某工厂10KV供电,合同约定容量为1000KVA。供电局6月份抄表时发现该用户高压计量之后,接用10KV高压电动机一台,容量为100KVA,实际用电容量为1100KVA。至发现之日止,其已使用三个月,供电部门应如何处理?(基本电费标准14元/KVA)
-
根据《供电营业规则》,该用户的行为属私自增容的违约用电行为,应作如下处理:
补收三个月基本电费100×14×3=4200(元)
加收违约使用电费4200×3=12600(元)
拆除私接的高压电机,若用户要求继续使用,按增容办理。
补收三个月基本电费4200元;加收违约使用电费12600元;拆除私接的高压电机,若用户要求继续使用,按增容办理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看