试题详情
- 简答题如何提高特高压直流输电的可靠性?
- 所有提高常规直流输电可靠性的措施对于提高特高压直流输电的可靠性依然有效,并且要进一步予以加强。主要包括:降低元部件故障率;采取合理的结构设计,如模块化、开放式等;广泛采用冗余的概念,如控制保护系统、水冷系统的并行冗余和晶闸管的串行冗余等;加强设备状态监视和设备自检功能等。针对常规直流工程中存在的问题,如曾经导致直流系统单极或者双极停运的站用电系统、换流变压器本体保护继电器、直流保护系统单元件故障等薄弱环节,在特高压直流输电系统的设计和建设中将采取措施进行改进。此外,还应加强运行维护人员的培训,适当增加易损件的备用。提高特高压直流输电工程可靠性,还可以在设计原则上确保每一个极之间以及每极的各个换流器之间最大程度地相互独立,避免相互之间的故障传递。其独立性除了主回路之外,还需要考虑:阀厅布置、供电系统、供水系统、电缆沟、控制保护系统等。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 断路器在分闸过程中,动触头在离开静触头时
- 在三相四线制供电系统中,中性线起什么作用
- 为什么电容器能隔直流电?
- 劳动者应当完成劳动任务,提高(),执行劳
- 国网公司规定:公司系统投资建设的110(
- 断路器的动稳定电流是指在它所能承受的电动
- 按照国家电网公司基建三级管理模式,业主项
- 力是物体之间的相互作用。
- 交流输电线路的无功功率特性是什么?
- 按照国家电网公司基建()模式,建设管理单
- 如试运行过程中,故障造成的原因排除后,经
- 变压器油在变压器中的作用是什么?
- 在打印对话框中“页面范围”选项卡的“当前
- 三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成()
- GIS带波纹管的补偿装置安装调节要严格按
- 断路器或隔离开关闭锁回路可以用断路器或隔
- 基建安全检查分为()、专项检查、随机检查
- 两电阻R1和R2并联,R1
- SF6设备解体检查应遵守哪些安全规定?
- 电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什