试题详情
简答题空压机系统运行中的检查维护。
  • 1正常运行时,应3-4台空压机设置为“连续”方式,一台空压机设置为“主备”即“自动”方式,一台空压机设置为次备。
    2每15天,主备顺序应轮换一次,按1-6号顺序排序。
    3空压机排气温度(A、B塔后)小于100℃。
    4空压机润滑油油位正常。5干燥机装置运行正常。
    6空气母管压力在0.65-0.75MPa之间。
    7冷煤低压压力在0.35-0.55MPa之间,达到0.2MPa应报警。冷煤高压压力在1.3-1.7MPa之间,达到1.6应自动启动风扇、达到1.3应自动停风扇,达到2.5MPa应报警。
    8高效除油器手动排污阀每2小时手动排污一次,并查自动排污阀工作正常,积水过多则缩短排污时间。
    9冷冻室干燥机排污阀4小时手动排污一次,积水过多则缩短排污时间。
    10精密过滤器排污阀应8小时排污一次。
    11空压机系统无漏气现象。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看