- 简答题检修发电机、同期调相机,现场运行人员必须做好的安全措施是什么?
-
检修发电机、同期调相机必须做好下列安全措施:
(1)断开发电机、同期调相机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
(2)待发电机和同期调相机完全停止后,在操作把手、按钮、机组的启动装置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(3)若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(4)断开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作电源,如调相机有启动用的电动机,还应断开此电动机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(5)将电压互感器从高、低压两侧断开;
(6)经验明无电压后,在发电机和断路器(开关)间装设接地线;
(7)检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前必须将检修发电机的中性点分开;
(8)检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;