- 简答题简述方向性电流保护的含义及组成。
-
含义:在过电流保护基础上加装功率方向元件的保护,称为方向过电流保护。
方向过电流保护组成:方向元件(功率方向继电器KP)、电流元件、时间元件。动作条件:只有方向元件和电流元件都动作以后,才能去启动时间元件,再经过预订的延时后动作于跳闸。时限配合关系应为:t1>t3>t5,t6>t4>t2,t1>t7,t1>t8,t4>t7,t4>t8,且相互之间最少相差一个△t。保护1的动作时限要与保护3、保护7和保护8相配合,可取其中的最大值作为保护1的动作时限。 关注下方微信公众号,在线模考后查看