试题详情
- 简答题过电流保护和速断保护的作用范围是什么?速断保护为什么有带时限、有不带时限的?
-
1)过电流保护:可作为本线路的主保护或后备保护和相邻线路的后备保护。它是按照躲过最大负荷电流整定,动作时限按阶梯原则选择。
2)速断保护:分为无时限和带时限的两种。
①无时限电流速断保护装臵是按故障电流整定的。电路有故障时它能瞬时动作,其保护范围不能超过本线路末端,它只能保护线路的一部分。
②带时限电流速断保护装臵:当电路采用无时限电流保护没有保护范围时为使线路全长都能得到快速保护,常常采用略带时限的电流速断保护于下一级无时限的电流速断保护相配合,其保护范围不仅包括整个线路,而且深入到相邻线路的第一级保护区,但不保护整个相邻线路,其动作时限比相邻线路的无时限速断保护大一个△t。 关注下方微信公众号,在线模考后查看