试题详情
- 简答题简述倒闸操作的一般规定。
-
1、倒闸操作应根据调度或值长的命令执行。
2、电气设备复役操作前,有关工作票必须全部终结,安全措施全部拆除,并对设备的一、二次回路进行认真检查,确认该设备具备投运条件,保护应按规定投入。一切改变电气系统运行方式的倒闸操作和安全措施的装拆注意事项,均应遵守《电业安全工作规程》和《电气运行管理制度》的有关规定。
3、倒闸操作前,应根据现场设备实际情况和本规程规定的操作原则填用倒闸操作票,并规范地执行监护复诵制度。
4、开关停送电、拉合闸刀前,必须检查开关、接触器在分闸位置。对于只有熔丝与闸刀的电源回路,在送电操作时,应先检查熔丝完好、放上熔丝,后合上闸刀;停电操作时应先用钳型电流表测量回路无电流后方可拉开闸刀,再取下熔丝。严禁带负荷拉、合闸刀和取放动力电源熔丝。
5、线路停电时,应按照开关→出线侧闸刀→母线侧闸刀的顺序进行操作;送电时操作顺序与上述相反。
6、变压器停电时,应先拉开低压侧开关,后拉高压侧开关;送电时应先送高压侧开关,后送低压侧开关。不允许从低压侧对变压器进行充电操作,不允许用闸刀向变压器进行充电操作。
7、220kV闸刀的操作,正常情况下应使用分、合按钮进行电动操作,严禁手动操作。若遇电动操作失灵时,应分析和查找出原因,通知检修人员处理好。每次操作后,必须检查母差屏闸刀切换中间动作正常(对应的指示灯指示正确)。闸刀操作后,分控箱内电源开关必须断开,汇控箱内的闸刀动力电源熔丝不得随意取下。
8、倒闸操作必须由二人进行,即一人为监护人,另一人为操作人。
9、发电机的并、解列操作,励磁系统的切换操作,调节器的投入与退出操作,6kV、400V所有电源变压器的投用和停役操作,所有母线的投运与停役操作,6kV及以上电压等级的PT停复役操作等,均必须使用操作票及采访机(事故处理除外)。
10、凡倒闸操作中涉及到保护和二次回路的操作细则,应按《继电保护及自动装置运行规程》及相关规程执行。
11.进行220kV倒闸操作后,应监视线路电度表5分钟,以确证其运行正常。在正常运行中,应每4小时对其检查确证一次。
12、#01启备变次级60000、60001、60002、60003、60004闸刀小车,#001及#002低备变次级闸刀,输煤备变次级46022闸刀的操作必须在验明确无电压的情况下方可进行停送电操作。
13、码头变停役时,码头配应采用短时停电的方法进行电源切换操作,且停电之前应通知煤调停用母线上的负载及相应的卸船机。
14、将发电机与系统或两系统解列时,应先检查负荷分配情况,尽可能降低解列开关的有功、无功负荷等于或接近于零。
15、将发电机与系统或两系统并列时,应投入同期装置,检验同期后方可并列。
16、进行厂用电源切换操作时,应记录切换前的厂用负荷、各段电流电压数值,切换后进行复查,确保电源正常。6kV厂用电源切换操作时,应利用厂用电快速切换装置操作,400V厂用电源切换及6kV厂用电快速切换装置因故退出时的切换,按下述方法进行:工作厂变与备用厂变同期时先合后拉(事先须得到值长同意),不同期时应先拉后合(一般情况应尽量争取同期时切换)。
17、保安电源与400V电源、所有专用盘电源均不允许合环运行,切换操作须停电进行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6KV、35KV油开关各断开几次故障电流
- 变压器油温的规定:当环境温度为()时,对
- UPS逆变器输出与旁路电源输入的同步条件
- ME断路器合不上的原因分析?
- 变电第一种工作票中各时间栏目及其签名应怎
- 什么叫串联谐振?串联谐振的特点?
- 简述6kV系统接地处理原则。
- 变压器运行中遇哪些情况应立即停运?
- 风吹自冷式电力变压器,最高允许温度不得超
- 隔离开关的用途有()电源、()操作、()
- 6KV开关检修后第一次送电时,应进行事故
- 什么叫1min工频耐压试验?
- 厂高变与启备变在厂用电源切换操作时,允许
- 密封油如何实现自循环?一般什么时候自循环
- 造成电动机单相接地的原因是什么?
- 变压器差动保护动作后应如何检查处理?
- 继电器的动作电流是指继电器动合动触点和静
- 运行中变压器瓦斯发讯的原因有哪些?
- 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停
- 工作票许可人的职责?