试题详情
- 简答题什么叫“同步识别法”?
-
母线上任一支路TA发生饱和时,饱和TA二次不能正确传变一次电流,这将使差动判据中的差动量Id不能正确反应母线电流的实际分配,从而导致差动保护误判。
“同步识别法”即判别“故障启动”与“差流越限”是否同步发生。若判别到“故障启动”与“差流越限”同步发生,则认为“差流越限”是由区内故障引起,此时差动保护在5ms以内,即抢在TA未发生饱和前快速判别出区内故障,发出差动出口信号,并记忆下来,以确保断路器可靠跳闸。
若判别到“故障启动”与“差流越限”不是同步发生,而是先发生“故障启动”,后有“差流越限”,则认为“差流越限”是由母线区外故障或TA饱和所引起,此时闭锁母差一个周波,然后在下一周波判别区外故障是否发展成区内故障,若仍是区外故障,则继续不断地在随后的每个周波内判是否有故障发展,直到区外故障消失;若发展成了区内故障,则发出差动出口命令。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 智能变电站中的哪些设备任一个元件损坏,除
- 为什么不允许直流电源系统同一条支路中熔断
- 使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将被测设备从
- 变电站综合自动化技术的发展方向()。
- 对未处理的缺陷,值班人员应()
- 倒母线时腾空任一母线在拉母联开关时应检查
- 接入电路中的电压互感器变比为2500/1
- 埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺
- 电缆线路的电容比同级电压架空线路的电容(
- 用于变电站的系统配置文件为().
- 一个()不能同时执行多张工作票。
- 根据《低压无功补偿装置验收规范》,依靠半
- 简述RCS-978微机变压器成套保护的构
- RCS—915母差保护电压切换把手有何作
- 事故频率允许的持续时间为:超出50±0.
- 调度值班员一般分为三级:正值、副值和实习
- RCS-902型微机保护装置,是()配置
- 变电站的自动化是指()。
- 强迫油循环气体继电器的流速规定为()。
- 接地电阻表测量量程的切换是通过量程开关将