试题详情
简答题 某小商品城,地上三层,总建筑面积约79000m2,在对其自动喷水灭火系统验收时拍下了图2所示的照片。 请分析其中的不妥之处。
  • 图A.中的不妥之处共有两处,其一湿式报警阀通往延迟器管道上的球阀处于关闭状态,当发生火灾时水力警铃和压力开关不会动作,喷淋泵不会启动;其二,水力警铃安装在了长期无人值守的泵房内的湿式报警阀组附近,并且墙体采用了吸声材料,因此水力警铃会失去其警报作用。图B.中有一处不妥,从图中可以看出该建筑采用了格栅式吊顶,为了让自动喷水灭火系在火灾时尽早启动灭火,其喷头应设置成直立型喷头,但图中采用了下垂型喷头。图C.中有一处不妥,从图中可以看出水泵吸水管水平段偏心大小头的连接方式为下平,这样水泵在运行时会产生气囊和影响水泵的流量,应该采用上平的连接方式。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题