试题详情
简答题简述反应进料流量发生低低联锁的原因、后果及联锁后SIS系统需打的旁路?
  • 原因
    1)反应进料流量仪表引线冻凝或故障造成联锁
    2)切断阀UV1001故障关闭
    3)P-102出口最小流量控制阀FV1004故障全开
    4)P-102出口最小流量FI1004仪表冻凝造成控制阀FV1004全开
    5)原料泵P-102故障停运
    6)装置提降加工量FC1006给定值输入错误,现场FV1006ACE阀位限位过低。
    后果:
    反应进料切断阀UV-1001、主瓦斯切断阀UV-1006 、UV-1007关闭
    V101液位迅速上升造成满罐
    SIS系统需打的旁路:
    原料泵P-102出口流量低低联锁HS1002打硬旁路,按操作卡启动原料泵P-102
    反应进料流量低低联锁HS1002打硬旁路,加热炉F101点火
    在SIS系统将反应进料流量低低联锁软旁路投用,反应系统进料