- 简答题简述反应进料流量发生低低联锁的原因、后果及联锁后SIS系统需打的旁路?
-
原因
1)反应进料流量仪表引线冻凝或故障造成联锁
2)切断阀UV1001故障关闭
3)P-102出口最小流量控制阀FV1004故障全开
4)P-102出口最小流量FI1004仪表冻凝造成控制阀FV1004全开
5)原料泵P-102故障停运
6)装置提降加工量FC1006给定值输入错误,现场FV1006ACE阀位限位过低。
后果:
反应进料切断阀UV-1001、主瓦斯切断阀UV-1006 、UV-1007关闭
V101液位迅速上升造成满罐
SIS系统需打的旁路:
原料泵P-102出口流量低低联锁HS1002打硬旁路,按操作卡启动原料泵P-102
反应进料流量低低联锁HS1002打硬旁路,加热炉F101点火
在SIS系统将反应进料流量低低联锁软旁路投用,反应系统进料 关注下方微信公众号,在线模考后查看