试题详情
- 简答题压器零差保护相对于反映相间短路的纵差保护来说有什么优缺点?
-
1)零差保护的不平衡电流与空载合闸的励磁涌流、调压分接头的调整无关;因此,其最小动作电流小于纵差保护的最小动作电流,灵敏度较高。
2)零差保护所用电流互感器变比完全一致,与变压器变比无关。
3)零差保护与变压器任一侧断线的非全相运行方式无关。
4)由于零差保护反映的是零序电流有名值,因而当其用于自耦变压器时,在高压侧接地故障时,灵敏度较底。
5)由于组成零差保护的互感器多,其汲出电流(互感器励磁电流)较大,使灵敏度降低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看