- 简答题为什么不完全星形接线不用来保护单相接地故障?
-
两相两继电器接线称为不完全星形接线,此种接线方式只在两相上装有电流互感器(一般装在A、C相),采用此种接线方式的保护装置,在正常运行及发生相间短路时,两个继电器均有电流流过,公共线内的电流等于电流互感器二次电流的向量和(等于I^Qb)。
当接有互感器的两相短路时,电流流过两个继电器,当未接互感器的一相与接互感器的一相发生短路时,故障电流只流过一个继电器。由此可见,采用不完全星形装线,能够对所有形式的相间短路起到保护作用。但当发生单相接地故障时,它只能对装有互感器的两相起保护作用,而当未装互感器的一相发生单相接地故障时,故障电流不流过继电器,保护无法动作,所以不完全星形接线方式不用来保护单相接地故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看