试题详情
简答题当10kV电压互感器接地运行大于2h时,有何危害?
  • 在过去出厂的10kV电压互感器铭牌上规定,接地运行时间不许超过2h。最近几年出厂的10kV电压互感器对接地运行时间未具体规定。根据电压互感器制造标准规定“供中性点不直接接地系统(6kV以下)中使用的电压互感器,应能承受1.9倍额定电压8h而无损伤”。从上述规定中看出,在制造电压互感器时,已考虑到系统接地时由于两相电压升高对电压互感器的影响。10kV电压互感器铁心磁通密度选择:正常运行时取7000~8000高斯,系统一相接地未接地相电压达到1.9倍额定电压时,铁心磁通密度在14000~16000高斯,还达不到铁心饱和程度,因此电压互感器在系统接地时,不致过载运行。
    在运行中曾出现过烧电压互感器的事故,经试验分析有些厂出产的电压互感器,在加上额定线电压时(即相当于系统接地时的情况),铁心已严重饱和,有载损失增大很多,这是烧电压互感器的原因。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题