试题详情
- 简答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m,基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为:杂填土0~2m,粉质土2~5m,砂质土5~10m,黏性土10~12m,砂质土12~18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d),地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护,垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形,但一直未被发现,最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现: (1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析,确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源,并制订了相应的措施,但未审批。 (2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。 (3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。 该基坑坍塌的直接原因是什么,从技术方面分析,造成该基坑坍塌的主要因素有哪些?
-
该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护,垂直开挖不当;对出现的北侧支护部分坍塌没有及时发现和采取措施处理。
从技术方面分析,造成该基坑坍塌的主要因素有:
(1)支护措施不当,未适当放坡,导致边坡失稳坍塌;
(2)基坑降水措施不当,因上层滞水和地下水对基坑侧壁有较大侧压力和渗入边坡,导致边坡土体自重加大、黏聚力降低;
(3)基坑施工监控措施不力,安全检查不到位,未能及时发现支护出现的较大变形,没有及时采取支护加固措施;
(4)开挖顺序和方法不合理、基坑上边缘堆土、边坡受震动等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于普通混凝土用砂的说法,正确的是()。
- 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的
- 屋盖
- 建设工程施工质量验收应满足()。
- 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有
- 复合水泥的主要特性有( )。
- 我国《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构
- 建筑物细部点的平面位置的测设方法中,()
- 防水混凝土抗渗性能试验,通常应取()个试
- 预制和捣制混凝土的区别
- 某市政务服务中心办公大楼工程,地下为三
- 某房屋建筑工程施工总承包二级企业,
- 其跨度为2m的板,设计混凝土强度等级为C
- 某大学图书馆进行装修改造,根据施工
- 暗龙骨吊顶施工要求中,吊杆距主龙骨端部距
- 烧结普通砖砌体砌筑砂浆的稠度(流动性)为
- 某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,
- 按照合同约定或者法律规定,在当事人之间产
- 某工程施工过程中,3工人在大钢模修整场地
- 混凝土的()主要与其密实度及内部孔隙的大