- 简答题如何封闭变压器低压出线端至计量装置的导线?
-
(1)对于配变容量较大采用低压计量柜(屏)的,计量电压互感器、电流互感器和电能表全部装于柜(屏)内,需封闭配变的低压出线端子和配变至计量柜(屏)的一次导体。变压器低压出线端子至计量柜(屏)的距离应尽量缩短;其连接导体宜用电缆,并穿塑料管或金属管;当配变容量较大需用铜排或铝排作为连接导体时,可用金属线槽或塑料线槽将其密封于槽内;变压器低压出线端子和引出线的接头可用特制的铁箱密封,并注意封前仔细检查接头的压接情况,以确保接触良好;另外,铁箱应设置箱门,并在门上留有玻璃窗以便观察箱内情况,箱门的防撬可参照计量箱的做法。
(2)对于配变容量较小采用计量箱的,当计量互感器和电能表同箱者,可参照上述采用计量柜时的做法进行;当计量互感器和电能表不同箱,计量用互感器可与变压器低压出线端子合用一个铁箱加封,电能表箱用防窃电箱,而互感器至电能表的二次线采用铠装电缆,或采用普通塑料、橡胶绝缘电缆并穿管。
(3)为了便于查电,从变压器低压出线至计量装置的走线应清晰明了,要尽可能采用架空敷设,不得暗线穿墙和经过电缆沟。