试题详情
- 简答题试述二次回路竣工检验的步骤方法和要求?
-
二次回路竣工检验可按下列步骤进行。
(1)按照展开图全面检查二次回路接线,其内容包括屏、柜、端子箱、操作机构等的内部接线,元器件规格型号和所有二次电缆搦线,以保证设备和回路接线正确无误。
(2)对二次回路进行绝缘检查,用500V和1000V兆欧表摇测回路对地绝缘电阻,小母线在断开所有其他并联支路时不应小于10MΩ,二次回路的每一支路和断路器、隔离开关操作机构的电源回路等应不小于1MΩ,在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ
(3)对二次回路进行工频交流耐压试验:试验持续时间为1min。对于48V及以下回路可不作交流耐压试验。回路中有电子元件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
(4)对重要的电流、电压回路进行交流电流、电压回路通电检查;回路中保护继电器动作及仪表指示值应正确;电流回路的阻抗、电压回路的负载应潢足设备的要求。
(5)进行继电保护与开关联动操作:按展开图对控制回路、信号回路、闭锁及防误装置进行操作试验,要求动作正确,灯光指示、音响信号符合设计要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 基本的门电路有哪三种? 门电
- 二次回路常见的故障原因有哪些?
- 大型变压器在投入空载试运前应作冲击合闸试
- 怎样选择熔断器的熔体电流
- 液压机构在失压闭锁后,未采取()措施前严
- 对变压器绕组绝缘电阻测量时应注意什么?如
- 液压千斤顶是利用杠杆原理和帕斯卡定律将人
- 大型电力变压器空载运行时强迫油循环冷却装
- 造成运行中铅酸蓄电池负极硫化的原因是过放
- 用手拉葫芦吊起部件检修或组装设备时,应将
- 一般变压器的首端与尾端绕组绝缘水平一样叫
- 一台施工用变压器,容量为1000kVA、
- 电力系统调整电压的主要方式有哪些?
- 40.5kV的高压开关柜,其空气绝缘净距
- 为了提高直流系统的供电可靠性,变电站直流
- 电流互感器的10%误差曲线是指在电流互感
- 为了增强微机保护抗干扰能力,开入量一般采
- 楞次定律是表明磁通与能量的关系
- 从空载到满载,随着负载电流的增加,变压器
- 图所示的是一分压器原理图。已知U=300