试题详情
- 简答题运行中发现液压机构压力降到零如何处理?
- 取下开关的控制电源保险;拉开机构油泵打压电源。用防慢分卡板将开关的传动机构卡死,防止慢分闸,卡死传动机构时,应注意将卡板固定牢固。汇报调度及分局,根据调度命令,改变运行方式转移负荷(比如用浠09旁路代),进行带电或停电检修。不停电检修时,在检修完毕后,应先启动油泵打压到正常压力,再进行一次合闸操作,使机构阀系统处于合闸保持状态,才能去掉卡板,装上控制电源保险,去掉卡板时,应检查卡板不受力时则说明机构已处于合闸保持状态。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工
- 变电站综合自动化系统的信息主要来源于()
- 在交流电压或冲击电压作用下,各层绝缘所承
- 首次检定是对()过的新计量器具进行的一种
- 按照《安程》规定,定期检定的绝缘手套的工
- 系统振荡有何现象?
- 仅具有保持和翻转功能的触发器是RS触发器
- 电容式电压互感器二次电压升高的主要原因有
- 高压隔离开关因为没有专门的(),所以不能
- 电压切换把手应随线路走。
- 一般来说,断路器的燃弧时间与刚分速度的关
- 在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地
- 断路器失灵保护的相电流判别元件定值应满足
- 500kV油浸式电流互感器出现()异常情
- 中央信号盘上装有“掉牌未复归”的()信号
- 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。
- 红外检测中属电流致热型的设备为()。
- 为什么要规定变压器绕组的温升?国家规定允
- 常见的系统故障有()。
- 风冷式变压器上层油温不应超过()℃。