- 简答题厂用高压母线发生单相接地的处理方法是什么?
-
(1)电话联系有关运行岗位有无启动设备,如启动设备时来接地信号,应拉开该设备开关,视接地是否消失。
(2)一次系统进行检查看有无明显接地点或放电现象。
(3)倒换备用电源,将工作电源拉开后视接地是否消失或转移,如接地消失,则说明接地在工作电源系统,应停用检查,如接地仍存在,则说明厂用母线系统有接地。
(4)联系将一些不重要的和不影响负荷的负载轮流停用,视接地有无消失。
(5)轮流将剩下的重要负载停用,事先应做好联系或降负荷工作。
(6)如负荷已全部切换仍未查出接地设备,最后停用母线压变和母线进行检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看