- 简答题500kV线路正常运行期间将其保护LR91改停用有什么不好?
- 因LR91保护屏内F1保护电源小开关向屏内LR91及LZ92、过电压UT91保护和R1、R2屏内的两套过电压保护出口继电器回路供电,这样虽然目前LR91的保护功能已经取消,但当LR91保护屏全部停电时,将会使整条线路的过电压保护功能失去,所以目前我们规定LR91必须维持在信号状态,当有检修工作需要将该屏停电时,应将线路过电压保护停用。