试题详情
- 简答题锅炉MFT的意义是什么?锅炉在什么情况下发生MFT?MFT发生后,锅炉有关设备应怎样动作?
-
1.MFT即主燃料跳闸(MASTERFUELTRIP)。
2.略。(即MFT联锁动作条件,见规程。)
3.MFT联动(#1炉):
(1)PPS盘上显示MFT首出原因;(2)所有磨煤机跳闸,磨煤机热风隔离档板关闭,磨煤机冷、热调节档板关闭,5分钟后冷风调节档板全开;(3)所有给煤机跳闸,各给煤机指令自动回到25%;
(4)两台一次风机跳闸,密封风机联跳;(5)快关燃油母管调节阀、回油阀及所有油枪三位阀;
(6)当任一油枪三位阀未关时,关闭燃油母管跳闸阀;(7)关闭主蒸汽、再热汽减温水电动隔离阀;关闭主蒸汽、再热汽减温水调节阀;(8)跳闸主汽轮机;(9)电除尘A、B跳闸;(10)锅炉吹灰器跳闸;(11)高压旁路控制复位;(12)全开所有燃料风档板;(13)全开所有辅助风档板;
(14)小汽机A、B跳闸;(15)MFT后引风机档板指令关小25%,10秒钟后逐渐开启,20秒钟后恢复;
(16)10分钟后,主汽至辅汽电动隔离阀关闭;
4、MFT动作后,将联锁(二期):
(1)切断进入炉膛的所有燃料:所有磨煤机、给煤机、一次风机跳闸,点火油跳闸阀、低负荷油跳闸阀、所有点火油枪及低负荷油枪跳闸阀关闭。(2)汽轮机跳闸(3)所有配风器、二次风隔离门自动全开,进行炉膛吹扫。如因低风量MFT,则所有配风器、二次风隔离门维持原开度一段时间,再自动全开,进行炉膛吹扫。(4)所有吹灰器自动退出,LCS装置自动将扇形板提至最高位置。电除尘跳闸。(因环保原因,现该联锁已取消,机组MFT后应及时通知灰控人员撤出电除尘)。(5)过热器、再热器减温水隔离阀自动关闭(6)过热器烟道挡板自动全开,再热器烟道挡板自动全关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在机组冷态启动过程中,锅炉汽包的温差和热
- 锅炉停炉中及停炉后汽包冷却的特点怎样?
- 工业废水由哪些组成?
- 主机EHC油压下降的原因有哪些?
- 电气设备事故跳闸后,应进行哪些检查?
- 过热器、再热器管子破坏的机理,壁温超限的
- 主机冲转后若盘车未脱扣有什么危害?如何处
- 有哪些中压开关可以在开关室里进行分,合操
- 如何正确测量各类电气设备(如发电机、变压
- 直流系统一点接地有什么危害?请简单说明原
- #2机组与二期机组DEH的负荷控制功能有
- DAS系统有什么作用?什么样的测点才能列
- 反映发变组系统短路故障的保护有哪些?
- 出灰部分有哪些系统?它们发生故障时会对机
- 空预器所属有哪些辅助设备?各设备的作用是
- 发电机运行中失去励磁,对系统及发电机本身
- 机组各启动状态,轴封汽参数的选择原则是什
- 热井满水或缺水的原因及处理?
- 在开机时东芝汽机#6低加过早投运为什么会
- 400VPC开关送电后,合不上,应检查什