试题详情
- 简答题如何正确测量各类电气设备(如发电机、变压器、马达、母线)的绝缘?
-
设备测量绝缘应在设备与电源可靠隔离的情况下方可进行。
发电机绝缘测量方法参阅上题。
变压器绝缘测量方法:
高压侧绝缘应在断开高压侧接地闸刀或拆除接地线情况下,在中压开关柜后下桩头用2500V摇表测量。低压侧绝缘应在拆除变压器低压侧中性点接地线后,在低压侧引线处用500V摇表测量。
马达分中压马达、PC马达、MCC马达其绝缘的测量除使用的摇表电压等级不同外(中压马达使用1000~2500V摇表,PC及MCC马达使用500V摇表),其测量的地点也有所不同,中压马达绝缘测量在开关柜后开关的下桩头。大部分PC马达绝缘测量在对应的开关柜下桩头,个别马达的动力电源接触器在就地,测量需到就地控制柜动力电源接触器下桩头处进行。MCC马达的绝缘测量可打开对应的开关面板找到开关出线接头,在接头处测量。如MCC马达的接触器在就地控制柜就应到就地控制柜中接触器下桩头测量。马达测绝缘一般只测各相对地绝缘。
中压和PC母线的测量应拉出该母线上所有开关,将母线PT拉出(或将PT一次熔丝取出)。
MCC母线的测量应断开该母线上所有开关,将PT一次熔丝取出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如何正确使用钳型电流表和绝缘摇表?
- 为什么仪用气失去或压力降低到一定程度要故
- 发电机进行升流期间,当电流加到一定值时,
- 炉水的pH值不符合标准对锅炉有何危害?
- 厂用电全部中断后时,电气各岗位应做好哪些
- 请写出发电机测绝缘的操作方法、测量地点以
- 谈谈励磁系统正常调节的原则?
- 高、中压上、下缸温差大,你有什么办法将其
- 热井满水或缺水的原因及处理?
- 发变组系统正常运行时哪些参数需重点监视?
- 锅炉投粉的条件是什么?为何要具备这些条件
- 满负荷时,发现一台汽泵再循环阀突然全开,
- 有哪些中压开关可以在开关室里进行分,合操
- 锅炉熄火时,炉膛负压为何急剧增大?
- 空预器有几种密封,扇形板间隙大小有何危害
- 机组冷态启动期间,启动第一台磨煤机前后应
- 发电机紧急排氢,应注意哪些问题?
- 厂用电系统中有哪几种类型的开关,其控制电
- 发电机运行中氢气露点异常对发电机运行有何
- 锅炉停炉中及停炉后汽包冷却的特点怎样?