试题详情
简答题为什么仪用气失去或压力降低到一定程度要故障停运机组,而厂用气却不需要?
  • 仪用气供应的是重要用户,诸如供应控制、调节、测量、保护、部分重要设备的吹扫、冷却等用户。因上述用户的设备用气压力有一个最低的设计值,如低于该值,控制、调节元件动力不足,无法参予正常的控制、调节工作,因此系统的工作将会失常;测量、保护将因仪用气压力异常而导致测量不准、保护误动;部分重要设备将因吹扫、冷却能力不足而导致设备损坏。上述问题均将危及机组的安全运行,因此在仪用气失去或压力降低到一定程度时机组需故障停机,以避免重大设备遭受损坏。
    厂用气主要供应一些辅助用户,如检修吹扫、空预器空气马达、炉膛火焰监视摄像头吹扫/冷却,二期中还有消防喷林控制阀、预留金工煅打用气。一期由于空预器空气马达、炉膛火焰监视摄像头吹扫/冷却用气接自事故关断阀前,其气源的可靠性与仪用气为同一等级。#2炉火焰监视摄像头吹扫/冷却正常用气早已改接为仪用气,厂用气作为备用。因此在一期机组中,若厂用气中断并不会影响机组的安全,这已经历过实际的考验。二期锅炉火焰监视摄像头吹扫/冷却用气为仪用气。二期厂用气中断后主要影响是消防喷淋水(尤其是变压器区域)将发生动作,其它无甚危害。这也已经历过多次考验。