- 简答题发电机转子一点接地的危害?有几套转子接地保护,分别装在何处?出口行为如何?
-
发电机正常运行时,励磁回路之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,常见到是一点接地的故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地的故障。
励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流回路,对发电机不会构成直接到危害。那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为:
(1)转子绕组的一部分短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
(2)转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大(通常以1500A为界限),就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。
(3)由于转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。
各机组转子接地保护安装位置、出口行为如下:
#1机:设有两套接地保护,一套由I&C承包商提供,装在#1机电子室发变组保护屏里,保护动作后通过86-3继电器跳汽机,然后再由逆功率保护出口停机;另一套保护由发电机承包商东芝提供,装在发电机励磁控制盘上,保护动作后只发报警。
#2机:设有一套直流叠加式转子接地保护,装在发电机励磁机的装置上,检测到的信号通过远红外送至励磁机定子侧的接收器,保护报警卡件装在DNC柜里,动作后报警。