- 简答题#2炉各大风机、磨煤机马达线圈温度保护如何配置和实现?现在有没有投跳?
- #2炉上述马达线圈总共装了6只电阻型热电偶,其中3只(每相1只)用于DAS系统显示用;3只用于保护。其中A相一只动作后作用于电气开关柜内的K10继电器,原设计动作时跳开关,现已将该保护撤出(K10继电器已拔出),B、C相热电偶动作分别作用于相应辅机的仪控保护出口跳闸,现该保护也已改信号。