- 简答题如何正确使用钳型电流表和绝缘摇表?
-
钳型电流表使用要点:
(1)在高压回路上使用钳型电流表应由二人进行;非运行人员测量,履行二种工作票手续。
(2)在高压回路上测量,严禁用导线从钳型电流表另接表计测量。
(3)使用钳型电流表时,应注意钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。
(4)观测表计,应特别注意头部与带电部分的安全距离。
(5)测量低压熔断器和水平低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。
(6)在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好、测量方便者,方可进行,一相接地时,严禁测量。
(7)钳型电流表在使用前应擦拭干净,保存在干燥的场所。
绝缘摇表使用要点:
(1)测绝缘前/后应将被测设备短路放电
(2)根据设备的额定电压,选择适当的摇表
(3)摇表要放平
(4)带电设备和可能感应高电压的设备,禁止测量
(5)测试设备表面应清洁,
(6)应解开测试设备与其它设备的连线(如变压器应解开接地线)
(7)三相设备应分相测试,同时应测量一相对地及对其它相的绝缘
(8)引线应绝缘良好,火线不得拖地或接触其它设备
(9)在不接设备的情况下,先将摇表摇几圈,摇表指针应指到无穷大。
(10)测试时手摇的速度要均匀,大约为120转每分钟。
(11)测量时,先将摇表摇到额定转速,指针到无穷大后才将火线挂到测试点,以60s时的摇表指示数值为设备绝缘电阻值。
(12)每一项测试完毕应对设备放电
(13)记录测试时的环境温度、气象条件(如阴、晴、雨、雾等)及湿度(如有条件),及摇表的试验电压。