试题详情
简答题什么情况下机/炉PC联络开关会自投?什么情况下不会自投?各MCC电源开关自动及手动切换有何联锁?
  • #1机:汽机PC联络开关在自动方式下,当汽机变本身故障(如差动、温度保护动作),且其低压侧开关已跳闸的情况下会自投。其它情况下均不会自投;锅炉PC联络开关不会自投。各MCC电源开关中除了保安MCC外,其它所有回路均无自动切换功能,手动切换也采用停电方式,切换时要求另外一侧电源开关已断开,本侧闸刀已合上。
    #2机:汽机/锅炉PC联络开关在汽机/锅炉变差动动作时,低压侧开关跳闸后会自投,其余情况不会自投。汽机各MCC电源开关的切换方式为:除了保安MCC的保安电源开关和循泵房MCC的两只工作电源开关的切换可以实现外,其它回路均不能实现自动切换,而两电源间手动切换可以经同期鉴定实现不停电切换,即备用开关合闸后,经0.5s跳工作电源开关,若未果,再经2s跳本开关,若还拒动则延时3s跳两电源开关。锅炉MCC正常时其两电源开关均合上,经切换接触器进行切换,其中MCC-2A、2B电源可实现自动切换(经低电压延时);而MCC-2C、2D则需要手动操作切换接触器。
    二期:汽机/锅炉400VPC联络开关只有当任一段母线失电,低电压动作即会跳该段进线开关,同时自投联络开关(经过流闭锁);各MCC电源除了保安MCC母线失电时,备用或保安电源会自动切换外,其它MCC两电源开关均无自动切换功能,手动也只能实现停电切换。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题