- 简答题柴油发电机在什么情况下会自启动?有时自启动后却不并网,请问是什么原因?
-
柴油发电机自启动条件:
#1机:汽机PC-1A或锅炉PC-1D失电。
#2机:汽机或锅炉保安MCC失电或低电压继电器动作,且正常工作电源开关在合闸位置。
二期:机组保安MCC-A或机组保安MCC-B失电或低电压继电器动作。
自启动后不并网原因:
一期:①52D/G故障拒合②保安MCC正常电源开关拒分或存在过流信号③52T开关拒合
二期:①52D/G故障拒合②保安MCC正常或备用电源开关拒分③52A、52B拒合④失电母线对应的上级电源两段母线有电,即上级电源没有真正失电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看