- 简答题厂用电切换时,你根据哪几种现象判断工作分支开关和备用分支开关已经发生并列运行?怎样处理?
-
当发生工作电源开关和备用电源开关并列运行时,工作电源开关和备用电源开关电流表都有指示,且比正常运行值大许多,#1机组集控室GCB屏上同时伴有“SWGR1AX&1AYINCOMBKRSPARALLELED”或“SWGR1BX&1BYINCOMBKRSPARALLELED”报警(正常切换,不会出现该报警)。#2、#3、#4、#5机组在厂用电正常切换中,集控室GCB屏上会出现“SWGRAX/AY(BX/BY)INCOMBKRSPARALLEL”报警,但能马上复归。若发生工作电源开关和备用电源开关并列运行时,则不能复归。
处理:
根据运行规程补充规定:
(1)在厂用电从启/备变切换至厂总变供电过程中,若碰到工作电源开关合上后,备用电源开关未自动跳开,应立即将备用电源开关的同期开关置“MANU”位置,手动将备用电源开关分一次,若再断不开,检查并确认工作电源开关、备用电源开关进线电流表确有指示后,将工作电源开关断开,避免两电源长时间并列运行。
(2)在厂用电从厂总变切换至启/备变供电过程中,若碰到备用电源开关合上后,工作电源开关未自动跳开,应立即将工作电源开关的同期开关置“MANU”位置,手动将工作电源开关分一次,若再断不开,检查并确认工作电源开关、备用电源开关进线电流表确有指示后,将备用电源开关断开,避免两电源长时间并列运行。
(3)在厂用电快速切换过程中,备用电源开关自投后,若工作电源开关未跳开,应立即手动将工作电源开关分一次,若再分不开,手动将备用电源开关断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看